在使用西门子1200PLC的过程中,有时我们在组态网络中添加好拓展模块后,发现起始地址并不是我们想要的,比如我们想要第一个拓展模块从I2.0或Q2.0开始,但是它确是I8.0或Q8.0,有时我们下载完程序之后发现输出没反应,可能是起始地址没有配置好,这时我们就要修改它的起始地址了。下面是修改起始地址的详细步骤,供大家参考。
1. 首先我们双击“项目树”下面的“设备”中的“设备和网络”,打开设备网络窗口,然后双击CPU打开“设备视图”;
西门子PLC如何更改拓展模块的起始地址
2. 双击我们添加的拓展模块,或者右击拓展模块选择“属性”,弹出拓展模块“常规”选项卡,我们选择“DI 16”(不同点数的拓展显示不一样)下面的“I/O 地址”,将起始地址改成我们想要的起始地址;
西门子PLC如何更改拓展模块的起始地址
3. 更改之后,我们回到步骤1中“设备视图”,右击拓展模块,依次选择“下载到设备”-“硬件配置”,打开“拓展下载到设备”对话框(如果已经连接好设备,可直接跳到第5步骤);
西门子PLC如何更改拓展模块的起始地址
4. 在“拓展下载到设备”对话框里,点击“开始搜索”搜索我们连接的设备,搜索成功后选择我们想要下载的设备,点击“下载”按钮;
西门子PLC如何更改拓展模块的起始地址
5. 然后弹出“下载预览”对话框,点击“装载”按钮,执行装载之后,点击完成即更改完成。